Gauge = mm

0 = 8.26
2 = 6.54
4 = 5.19
6 = 4.12
8 = 3.26
10 = 2.59
12 = 2.05
14 = 1.63
16 = 1.29
18 = 1.02
19 = 0.912
20 = 0.812
21 = 0.723
22 = 0.644
23 = 0.573
24 = 0.511
25 = 0.455
26 = 0.405
27 = 0.360
28 = 0.321
29 = 0.286
30 = 0.255
32 = 0.2019
34 = 0.1600
Gakman
Gakman
Admin

Messages : 395
Date d'inscription : 01/10/2009
Age : 42
Localisation : Nancy (France)

http://gakman.free.fr

Revenir en haut Aller en bas

câbles Empty Re: câbles

Message par Gakman Jeu 30 Juin - 17:51

Grosseur du fil maximal
AWG ou kcmil / mm2 / Ampérage nominal

30 0.05 0.5
28 0.08 0.8
26 0.13 1
24 0.20 2
22 0.32 3
20 0.52 5
18 0.82 7
16 1.3 10
14 2.1 15
12 3.3 20
10 5.3 30
8 8.4 50
6 13.3 65
4 21.2 85
3 26.6 100
2 33.6 115
1 42.4 130
1/0 53.5 150
2/0 67.4 175
3/0 85.0 200
4/0 107 230
250 127 255
300 152 285
350 177 310
400 203 335
500 253 380
600 304 420
700 355 460
750 380 475
800 405 490
900 456 520
1000 507 545
1250 633 590
1500 760 625
1750 887 650
2000 1010 665



Surface de section mm3 / Grosseur du fil (AWG)
0.5 20
0.75 18
1.0 -
1.5 16
2.5 14
4 12
6 10
10 8
16 6
25 4
35 2



source :
http://wecoconnectors.com/data_source/fichiers/wire_size_specification_fr.pdf
Gakman
Gakman
Admin

Messages : 395
Date d'inscription : 01/10/2009
Age : 42
Localisation : Nancy (France)

http://gakman.free.fr

Revenir en haut Aller en bas

câbles Empty Re: câbles

Message par Gakman Jeu 30 Juin - 18:01

Choisir la bonne section d'un câble électrique

Écrit par les experts Ooreka  
Choisir la bonne section d'un câble électrique
Le câble est comme un tuyau dans lequel doit passer de l’eau.
Plus la quantité d’eau à transporter est importante, plus le diamètre du tuyau doit être important. C’est pareil pour l’électricité ! Plus la puissance ou l’intensité sera importante et plus la section des câbles électriques devra être importante.
Choisir la section du câble pour 230 V de tension

Au quotidien, la tension est de 230 V. Voici une indication sur la section des fils adéquate en fonction de l’intensité ou de la puissance nécessaire :
1,5 mm² → 10 A → 2 300 W ;
2,5 mm² → 16 A → 3 680 W ;
4 mm² → 25 A → 5 750 W ;
6 mm² → 32 A → 7 360 W ;
10 mm² → 40 A → 9 200 W.
À titre d’exemple :
les sections de 1,5 mm² servent pour l’éclairage ;
celles de 2,5 mm² sont utilisées pour les prises de courant, telles que celles servant aux appareils électroménagers (lave-linge, réfrigérateur) ;
celles de 4 et 6 mm² sont réservées aux circuits de puissance (cuisinière électrique, système de chauffage électrique, etc.).



Comment choisir le calibre d’un flexible ?

Écrit par les experts Ooreka
Comment choisir le calibre d’un flexible ?
Le choix d’un flexible, c’est-à-dire un câble électrique souple et gainé, dépend principalement de l’usage que vous souhaitez en faire :
alimenter un équipement électrique ;
transporter un signal audio ;
transporter un signal vidéo.
Cablage électrique

Familles de flexibles : quel type de conducteur choisir ?

Les différents conducteurs sont caractérisés par une série de chiffres et de lettres. Pour vous y retrouver :
H : câble harmonisé, conforme aux normes internationales ;
07 : le flexible peut accueillir jusqu'à 700 volts de tension ;
V : gaine en polychlorure de vinyle (PVC) ;

U : âme pleine rigide ;
R : rigide multibrins ;
K : souple multibrins ;
2V : signifie que le câble possède une double isolation.
Pour y voir plus clair, prenons l’exemple d’un flexible identifié par la codification H07VU :
cela correspond à un câble conforme aux normes internationales ;
ayant une tension admissible maximale de 700 Volts ;
un gainage en PVC ;
composé de fils électriques rigides.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Demander un devis gratuit
Choisir le flexible en fonction du courant qui le traverse

Le second critère à étudier est le courant qui va traverser le flexible. Plus le courant est élevé et plus la section du câble devra l’être elle aussi.
Il ne faut donc pas se fier à la grosseur extérieure du câble, mais à la section des conducteurs qu’il contient.
Section Calibrage Usage
1,00 mm² 8 A électroménager jusqu’à 1 300 W
1,25 mm² 10 A électroménager jusqu’à 1 500 W
1,5 mm² 12 A électroménager jusqu’à 1 700 W
2,5 mm² 15 A électroménager jusqu’à 2 800 W
4 mm² 25 A électroménager jusqu’à 4 400 W
Quelques conseils de sécurité :
il est plus prudent de choisir un calibre supérieur de 50 % à celui conseillé, afin d’éviter toute surchauffe ;
il vaut mieux ne pas utiliser de conducteurs de moins de 1 mm² de section.
Pour les flexibles transportant des informations audio et/ou vidéo :
La section des câbles sera de 0,75 à 6 mm².
Si vous en avez la possibilité, préférez des flexibles labellisés OFC, ils assurent une meilleure protection contre l’oxydation, rendant ainsi un signal plus « propre ».
Pour une utilisation extérieure, il existe des flexibles ayant en plus un traitement contre les UV. Ce traitement retarde la dégradation de la gaine soumise aux aléas météorologiques.



sources :
https://installation-electrique.ooreka.fr/astuce/voir/84796/choisir-la-bonne-section-d-un-cable-electrique
https://installation-electrique.ooreka.fr/astuce/voir/152763/comment-choisir-le-calibre-d-un-flexible
Gakman
Gakman
Admin

Messages : 395
Date d'inscription : 01/10/2009
Age : 42
Localisation : Nancy (France)

http://gakman.free.fr

Revenir en haut Aller en bas

câbles Empty Re: câbles

Message par Gakman Jeu 30 Juin - 18:14

Choix de câble

Attention Attention cette page concerne uniquement les installations électriques domestiques.
Pour un choix de câble prenant en compte le mode de pose et les différents facteurs de l'installation, se référer à la rubrique choix de câble dans électricité industrielle.

1) Les couleurs des conducteurs :
Phase : tout sauf bleu et vert/jaune.

Neutre : bleu.

PE(conducteur de protection, terre) : vert/jaune.

2) Symboles et désignations des câbles :

Symboles Type de câble
H Modèle harmonisé
FRN Modèle national reconnu par le CENELEC
Tension nominale U0/U
01 100/100 V ≤ U0/U <300/300 V
03 U0/U = 300/300 V
05 U0/U = 300/500 V
07 U0/U = 450/750 V
1 U0/U = 0,6/1 kV
Matériaux d'isolation et de gainage
E Polyéthylène
J Tresse de fibre de verre
N Polychloroprène
R Caoutchouc
S Caoutchouc de silicone
T Tresse textile
V Polychlorure de vinyle (PVC)
X Polyéthylène réticulé (PR)
Construction spéciale
H Câble méplat << divisible >>
H2 Câble méplat << non-divisible >>
H6 Câble méplat << non-divisible >> supérieure à deux conducteurs
Type et forme des âmes conductrices
F âmes souple - classe 5 - CEI 228
H âmes souple - classe 6 - CEI 228
K âmes souple pour conducteur ou câble d'installation fixe
R âmes rigide, ronde, câblée
S âmes rigide, sectorale, câblée
U âmes rigide, ronde, massive
Y âmes guipée <>

3) Puissances maximales théoriques admissibles en watt sur les conducteurs en fonction de la longueur de raccordement et de la puissance :

Section en mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Intensité max en Ampères (A) 3 6 10 16 25 30 40 60 80
Longueur Puissance maximale
De 2 à 20 m 690 1380 2300 3680 5750 6900 9200 13800 18400
25 m 1380 2300 3650 5750 6900 9200 13800 18400
30 m 1380 2300 3040 5020 6900 9200 13800 18400
33 m 1380 2160 2760 4560 6900 9200 13800 18400
35 m 1380 2040 2600 4300 6900 9200 13800 18400
40 m 1320 1780 2280 3760 6400 8740 13800 18400
50 m 1050 1420 1820 3010 5300 7200 12100 18400
100 m 910 1500 3000 3600 6000 9600

4) Diamètre, section et protection des fils et câbles à employer suivant leur usage :

Circuit Nombre maximal de points d'utilisation par circuits Section minimale des âmes en cuivre (en mm²) Protection maximale à installer en Ampères (A)
Disjoncteur
Éclairages et prises de courant commandées 8 1,5 16
Prises de courant 16 A 8

12 1,5

2,5 16

20
Circuits spécialisés (lave-linge, lave-vaisselles, four etc...)
Prises 16 A 1 par appareil 2,5 20
Chauffe-eau électrique 1 2,5 20
Cuisinières, plaques de cuisson monophasées 1 6 32
Cuisinières, plaques de cuisson en triphasé 1 2,5 20
Appareils de chauffage 3 500 W max
4 500 W max 1,5
2,5 16
20
Fils pilotes, circuits tarifaires etc... 1 par fonction 1,5 2
V.M.C domestique 1 1,5 2
Volets roulants 3 600 W max 1,5 16



source :
http://www.repereelec.fr/cables-dom.htm
Gakman
Gakman
Admin

Messages : 395
Date d'inscription : 01/10/2009
Age : 42
Localisation : Nancy (France)

http://gakman.free.fr

Revenir en haut Aller en bas

câbles Empty Re: câbles

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum